Страница 1 из 1

Проблемы в работе МБСУ-1

СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 22:36
Оператор
Как устранить погрешность при дозировании инертных материалов ?


Проблемы в работе МБСУ-1

СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 11:27
DenN
Устранить неисправности в работе пневматики
Выбрать правильные отсечки
Использовать инертные согласно ГОСТ


Проблемы в работе МБСУ-1

СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 22:56
Оператор!
Я знаю , что у МБСУ-1 бывают проблемы со скиповым подъёмником. То есть падают . Есть ли какие-нибудь новые варианты, от проблемы падения скипа  ?

С Уважением Александр


Проблемы в работе МБСУ-1

СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 07:56
DenN
Выходят
из строя пневмоцилиндры. попробуйте загрубить их ход (там есть
регулировка) для того чтоб заслонки открывались на меньший угол.

В
системном руководстве оператора и в инструкции по эксплуатации все
подробней расписано. Если у Вас нет этих документов, дайте ящик
почтовый.

Насчет скип также в руководстве описаны все ситуации и
установлена многоступенчатая защита и обработка аварийных ситуаций, но
если вы не будете следить за состоянием рельсового пути и троса, то не
поможет и это.

Проблемы в работе МБСУ-1

СообщениеДобавлено: 01 май 2010, 11:02
Оператор!

Спасибо за сотрудничество !  rostovbonus@mail.ru   - мой почтовый адрес


 


Проблемы в работе МБСУ-1

СообщениеДобавлено: 01 май 2010, 11:06
Оператор!

Подскажите пожалуйста , учёт расхода материалов вёдётся только по заданному ? Или есть вариант учёта материалов по факту ?


 


Проблемы в работе МБСУ-1

СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 11:16
DenN
Смотря какой заводской номер установки. на последних реализовывалось 2 варианта

Проблемы в работе МБСУ-1

СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 13:15
Оператор!
Если установка 2006 года . Возможно ли установить новое п о , для учёта по факту ?

Проблемы в работе МБСУ-1

СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 14:06
DenN
письмо официальное пишите